Нужно сделать технический учет потребления электроэнергии, на заводе будет 30 счетчиков. Вопрос, какие счетчики выбрать, желательно с выходом Модбас, тогда смогу сам Скаду настроить. И вообще, как сделать дешевле?
albertgrigoriev
26.1.2013, 10:58
Вам желательно определиться с поставщиком системы Scada, а также каким образом Вы будете передавать сигнал от контроллеров в диспетчерский пункт.
Если задача с перспективой лучше предусмотреть расширение системы с учетом контроля энергии, пара и т.д
Контроллеры и SCADA лучше выбрать той фирмы, с которыми на предприятии могут разобраться.
SCADAMaster
26.1.2013, 11:58
Цитата(ZPavel @ 26.1.2013, 11:12)

Вопрос, какие счетчики выбрать, желательно с выходом Модбас, тогда смогу сам Скаду настроить.
Modbus на счетчиках - явление редкое, хотя и встречается. Как правило производители предлагают шлюзы-конвертеры для Modbus.
Если ваша задача - интегрировать счетчики в SCADA, то вообщем необязательно использовать Modbus, можно опрашивать прибора по штатному протоколу используя OPC сервер.
В России активно применяются счетчики Меркурий (Меркурий-230, Меркурий-233), наверняка их можно приобрести и на Украине.
OPC сервер для них существует, например можно использовать Mercury MasterOPC Server
http://www.insat.ru/products/?category=1250К данному OPC серверу также прилагается проект-шаблон для SCADA-системы MasterSCADA, который реализует опрос и отображение данных от счетчиков (отображение текущих параметров сети, график профиля мощности, построение отчета профиля мощности, опрос журналов событий и запись их во внутренний журналы скады).
http://youtu.be/C8WZU5Ru_UcПосмотрите - возможно вас устроит такое решение.
albertgrigoriev
26.1.2013, 14:15
Посмотрите счетчики Меркурий, нижегородские завода им Фрунзе у них имеется выход Rs-485
На заводе между цехами кинуто оптоволокно, внутри цеха обычная витая пара. Хочу счетчики включить в заводскую компьютерную сеть. Возможно ли это, думаю возможно. Какие преобразователи купить? Сам работал с мастерскадой, только бесплатной.
Цитата(ZPavel @ 26.1.2013, 11:12)

Нужно сделать технический учет потребления электроэнергии, на заводе будет 30 счетчиков. Вопрос, какие счетчики выбрать, желательно с выходом Модбас, тогда смогу сам Скаду настроить. И вообще, как сделать дешевле?
вам дешевле или мерить?
а по локалке заводской не желаете опрашивать ?
По локалке как раз и желаю.
На заводе три подстанции, соответственно на каждую подстанцию зайдет по локалке витой пары. В каждой подстанции будет по 10 счетчиков. Всего 30 счетчиков. Я так понимаю, что бы уйти от платного OPC сервера нужно купить шлюзы на Modbus-Rtu.
SCADAMaster
26.1.2013, 16:47
Цитата(ZPavel @ 26.1.2013, 17:24)

Хочу счетчики включить в заводскую компьютерную сеть. Возможно ли это, думаю возможно. Какие преобразователи купить?
Конвертеры Ethernet-COM.
http://www.insat.ru/products/?category=429Например Moxa Nport5150
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=4225Настраиваете на режим "виртуального" Com порта, и работаете со счетчиками как если бы они были подключены по Rs-485.
albertgrigoriev
26.1.2013, 20:06
Цитата(ZPavel @ 26.1.2013, 16:45)

По локалке как раз и желаю.
На заводе три подстанции, соответственно на каждую подстанцию зайдет по локалке витой пары. В каждой подстанции будет по 10 счетчиков. Всего 30 счетчиков. Я так понимаю, что бы уйти от платного OPC сервера нужно купить шлюзы на Modbus-Rtu.
Если ориентироваться на Сименс, то как вариант контроллеры S7-1200 c Ethernet протоколом, c модулем для коммуникации по протоколу Modbus.
Если на заводе необходимо организовать не коммерческий, а технический учет (для себя/статистики/анализа/арендаторов), то используйте "мультиметры электроэнергии" с протоколом Modbus. Производителей масса (Lovato, SOCOMEC, Schneider...).
Есть варианты с контролем от нескольких десятков до нескольких сотен параметров электрической сети. Также у производителей есть дешевое ПО для работы именно со своими мультиметрами, что будет дешевле SCADA (всего несколько сотен Евро) и, возможно, по времени менее затратно, особенно если опыта со SCADA маловато (в упомянутых ПО есть графики и отчетность)
Обратите внимание на то, что для формирования исторического отчета SCADA должна опрашивать мультиметры постоянно поскольку не все мультиметры обладают архивной функцией (в смысле запоминание чего-либо с датой и временем) да и сфомировать вычитанные данные о дате/времени из Modbus в отметки даты/времени архива в SCADA не всегда лекго/возможно.
Забейте на последний абзац, если будете читать SCADA в риалтайме и формировать локальный SCADA-архив данных. Замечу, что выше шла речь не о показаниях израсходованной энергии (она всегда хранится в мультиметрах в энергонезависимой памяти), а о моментальных значениях тех или иных параметров сети сохраненных с отметкой дата/время средствами самого мультиметра.
Цитата(ZPavel @ 26.1.2013, 11:12)

Нужно сделать технический учет потребления электроэнергии, на заводе будет 30 счетчиков. Вопрос, какие счетчики выбрать, желательно с выходом Модбас, тогда смогу сам Скаду настроить. И вообще, как сделать дешевле?
Имхо,
дешевле взять обычные счётчики с импульсным выходом и подключить их на счётный модуль, вот этот, например (МВ110 -32ДН Овен):
http://www.owen.ru/catalog/94250446И не надо никаких счётчиков с "матбасом"

.
Максимович
27.1.2013, 21:05
Электросчетчик НIK2303 c портами RS-232 или RS-485 по заказу. Паспорт счетчика
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Максимович @ 27.1.2013, 21:05)

Электросчетчик НIK2303 c портами RS-232 или RS-485 по заказу. Паспорт счетчика
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСчетчик НIK не поддерживают стандартные протоколы.
На форуме уже подымалась этат тема. У них даже ОРС нет под свой протокол.
maser_pablo
28.1.2013, 9:27
Счетчики "Меркурий" с интерфейсом RS-485 + преобразователи Moxa nport (RS-485/Ethernet) Сам внедрял такой проект для технического учета.
Тут вопрос в цене:
Вариант №1 "Дорого но технологично": взять счетчики Socomec серия Countis, или что-то из Lovato (там и там есть модели с модбасом), зашлейфить их в пределах одного помещения, потом ставим любой шлюз Modbus RTU/Modbus TCP(например та же Moxa, IPCon или Advantech) и дальше в сеть. На компе со СКАДОЙ настраиваем виртуальный COM-порт и тянем в любую скаду с поддержкой Modbus. При надобности можно и в OPC перевести.
Вариант№2 "Дешево": взять счетчики с импульсным выводом и завести на дискретные входы какого-то ПЛК, а с него данные передавать сразу в сеть по Modbus TCP. В качестве контроллера пойдет тот же ОВЕН.
Если учет технический, то можно глянуть на MIC 4002. Правильный Modbus RTU, переменных море, включая хранящиеся в памяти максимальные и минимальные значения с метками времени. Для перехода в Ethernet рекомендую MOXA Mgate. Указанную связку настраивал вчера, работает.
defo2004
31.1.2013, 13:28
Посмотрите
http://zao-rim.ru/contacts ,г.Новосибирск,отличные штуковины на все случаи жизни.
Цитата(SCADAMaster @ 26.1.2013, 12:58)

OPC сервер для них существует, например можно использовать Mercury MasterOPC Server
http://www.insat.ru/products/?category=1250А бесплатные OPC серверы есть для Меркурий 230? Знаю что есть, хотелось бы отзывы по их работе и узнать кто что использует. У нас счетчиков под 100 штук, протокол открыт, чем покупать проще свой написать, дел то на пару дней.
После ознакомления с материалом, родилось две концепции построения системы.
1. Мастерскада MSRT100 + Mercury MasterOPC Server 50 + три преобразователя NPort DE-311 так как имеем три подстанции + 30 счетчиков Меркурий.
2. Мастерскада MSRT100 + три контроллера ОВЕН ПЛК304 + 30 счетчиков меркурий. Я так понимаю OPC сервера теперь не нужно, Мастерскада может общаться с контроллерами напрямую по TCP-IP?
SCADAMaster
1.2.2013, 20:42
Цитата(ZPavel @ 1.2.2013, 18:47)

2. Мастерскада MSRT100 + три контроллера ОВЕН ПЛК304 + 30 счетчиков меркурий. Я так понимаю OPC сервера теперь не нужно, Мастерскада может общаться с контроллерами напрямую по TCP-IP?
А для чего здесь нужен ПЛК304?
Этот вариант конечно реализуем, но не ясно - ПЛК304 вы с Codesys будете использовать или с нашей MasterPLC? В первом случае вам тогда потребуется протокол Меркурия поднимать самостоятельно (или искать сторонние библиотеки).
Вам также стоит более подробно описать вашу систему. Например - требуется ли вам чтение архивных данных (профиля мощности) или достаточно только текущих.
Может быть вы тогда к нам письмом обратитесь в техподдержку?
Цитата(SCADAMaster @ 1.2.2013, 21:42)

А для чего здесь нужен ПЛК304?
ПЛК304 выступит в роли преобразователя интерфейсов и преобразователя протоколов, но можно конечно и ПЛК100 применить, так даже дешевле. Программу на ПЛК напишу в Codesys, протокол счетчика напишу сам. У меня вопрос, так как еще не дочитал, может ли Masterscada опрашивать ПЛК не используя OPC сервер? Хочу сэкономить на дорогущем Mercury MasterOPC Server 50.
SCADAMaster
2.2.2013, 20:28
Напишите нам на почту в техподдержку - мы подберем вам разные варианты.
Только опишите поподробнее ваш проект - что от него требуется, как он будет функционировать.
Плохо, что в бесплатной Masterscada, Masterlink не работает, нет возможности проверить свои задумки.
SCADAMaster
4.2.2013, 14:26
Скачайте не Rt-32, а Demo версию - с ограничением на 1 час в режиме исполнения. В ней MasterLink работает.